理論(電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測)
抵抗3Ω、誘導性リアクタンス8Ω、容量性リアクタンス4ΩをそれぞれRLC直列に接続した回路に、実効値100Vの交流電源を加えた。この回路に流れる電流の実効値として正しいものはどれか。
- A14.3A
- ✓20A
- C25A
- D6.7A
解説
合成インピーダンスはZ=√{R²+(XL−XC)²}=√{3²+(8−4)²}=√25=5Ωとなるため、I=100/5=20Aである。
根拠理論科目:電気理論(交流回路のインピーダンス計算)に関するもの