資格スワイプ
危険物に関する法令

市町村長等の立入検査により、稼働中の屋外タンク貯蔵所の位置・構造・設備が技術上の基準に適合していないことが判明した。このとき市町村長等が最初にとり得る措置として最も適切なものはどれか。

  • Aただちに設置許可を取り消す
  • 当該貯蔵所の所有者等に対し、技術上の基準に適合するよう修理・改造・移転を命じることができる
  • C危険物取扱者免状を返納させる
  • D危険物保安監督者を解任させる

解説

位置・構造・設備が技術基準に適合しなくなったときは、市町村長等は所有者・管理者・占有者に対し基準適合のための修理・改造・移転を命じることができる。許可取消しはこの命令に従わない場合などに続く後続措置である。

根拠消防法第12条(基準維持義務・措置命令)

← 前の問題次の問題 →