建物の構造・設備
居住者数300人、1人1日当たりの使用水量を250Lとするマンションにおいて、受水槽の有効容量を「1日使用水量の4割から6割程度」という一般的な設計の目安に基づいて算定した場合、有効容量としておおむね適切な範囲はどれか。
- A7.5㎥以上11.25㎥程度
- ✓30㎥以上45㎥程度
- C75㎥以上90㎥程度
- D150㎥以上180㎥程度
解説
1日使用水量は300人×250L=75,000L=75㎥であり、その4割から6割はそれぞれ30㎥、45㎥となるため、有効容量の目安は30㎥以上45㎥程度となる。
根拠マンション管理士試験 出題範囲:建物の構造・設備(受水槽の容量算定の設計実務)