資格スワイプ
建物の構造・設備

居住者数300人、1人1日当たりの使用水量を250Lとするマンションにおいて、受水槽の有効容量を「1日使用水量の4割から6割程度」という一般的な設計の目安に基づいて算定した場合、有効容量としておおむね適切な範囲はどれか。

  • A7.5㎥以上11.25㎥程度
  • ✓30㎥以上45㎥程度
  • C75㎥以上90㎥程度
  • D150㎥以上180㎥程度

解説

1日使用水量は300人×250L=75,000L=75㎥であり、その4割から6割はそれぞれ30㎥、45㎥となるため、有効容量の目安は30㎥以上45㎥程度となる。

根拠マンション管理士試験 出題範囲:建物の構造・設備(受水槽の容量算定の設計実務)

← 前の問題次の問題 →