電気系保全作業
新設した三相誘導電動機を電源に接続し試運転を行う際の作業手順として、最も適切なものはどれか。
- A無負荷での短時間試運転を行う→結線・接地を確認する→絶縁抵抗を測定する→負荷をかけて本格運転する
- B負荷をかけて本格運転する→結線・接地を確認する→絶縁抵抗を測定する→無負荷試運転を行う
- ✓結線・接地を確認する→絶縁抵抗を測定する→無負荷での短時間試運転を行い回転方向等を確認する→負荷をかけて本格運転する
- D絶縁抵抗を測定する→負荷をかけて本格運転する→結線・接地を確認する→無負荷試運転を行う
解説
新設電動機の試運転では、まず結線・接地の確認を行い、次に絶縁抵抗測定で絶縁不良がないことを確かめ、その後無負荷で短時間試運転して回転方向や異常の有無を確認してから、最後に負荷をかけて本格運転に移行するのが基本手順である。
根拠機械保全技能検定 電気系保全作業:電気機器の保全作業(電動機の試運転手順)