ボイラーの構造に関する知識
ボイラーの運転中、ガラス水面計の水位が長時間にわたって全く変動せず、異常に静止しているように見えた。このとき最初に取るべき対応として最も適切なものはどれか。
- A直ちにボイラーを緊急停止する
- ✓水面計の機能試験を行い、水側・蒸気側の連絡管が詰まっていないか確認する
- C安全弁を手動で開放して圧力を下げる
- D給水ポンプを停止する
解説
水位が変動しないのは連絡管の詰まりで水面計が実際の水位を示していない可能性があるため、まず機能試験で連絡管の通りを確認する必要がある。いきなり緊急停止や安全弁操作をする前に状態を確認することが基本である。
根拠ボイラーの構造に関する知識(附属装置・水面測定装置)