電力(発電所・蓄電所・変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路の設計及び運用並びに電気材料)
高圧受電設備において停電作業を行う場合の一般的な作業手順として、次の作業①~④を実施すべき正しい順序で並べたものはどれか。①断路器を開放する ②遮断器を開放する ③検電器で無充電を確認する ④短絡接地器具を取り付ける
- A①→②→③→④
- ✓②→①→③→④
- C③→①→②→④
- D④→②→①→③
解説
断路器は消弧能力を持たないため、必ず負荷電流を遮断器で先に切ってから開放する。その後、検電器で停電を確認し、最後に短絡接地を行うのが安全作業の基本手順である。
根拠電験電力科目の出題範囲:発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転に関するもの(停電作業の安全手順)