ある地中送電ケーブルにおいて、運転を継続したまま(系統を停止させずに)絶縁劣化の進行度を把握したい。このとき用いる診断方法として最も適切なものはどれか。

  • ✓部分放電測定
  • B直流漏れ電流法
  • C絶縁抵抗測定
  • D耐電圧試験

解説

部分放電測定は、ケーブルを系統に接続したまま(活線状態)で絶縁劣化に伴う放電の発生を検出できる診断方法である。直流漏れ電流法、絶縁抵抗測定、耐電圧試験は、いずれもケーブルを系統から切り離して停止させる必要がある。

根拠電験電力科目の出題範囲:送電線路の設計及び運用に関するもの(ケーブルの絶縁劣化診断)