法規(電気法規(保安に関するものに限る)及び電気施設管理)
A需要家の最大需要電力が100kW、B需要家の最大需要電力が80kWであり、両需要家を合成した場合の最大需要電力が150kWであったとき、この系統の不等率として、最も近いものはどれか。
- ✓1.2
- B1.5
- C1.0
- D0.83
解説
不等率=各需要家の最大需要電力の和/合成最大需要電力であるから、(100+80)/150=1.2となる。
根拠電気施設管理(不等率の算定)
解説
不等率=各需要家の最大需要電力の和/合成最大需要電力であるから、(100+80)/150=1.2となる。
根拠電気施設管理(不等率の算定)