法規(電気法規(保安に関するものに限る)及び電気施設管理)
ある需要家の設備容量が500kWであり、需要率が60%であるとき、この需要家の最大需要電力として、最も近いものはどれか。
- A200kW
- B250kW
- C350kW
- ✓300kW
解説
需要率=最大需要電力/設備容量であるから、最大需要電力=設備容量×需要率=500kW×0.6=300kWとなる。
根拠電気施設管理(需要率の算定)
解説
需要率=最大需要電力/設備容量であるから、最大需要電力=設備容量×需要率=500kW×0.6=300kWとなる。
根拠電気施設管理(需要率の算定)