理論(電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測)
三相3線式回路の電力を二電力計法で測定する場合の接続方法として正しいものはどれか。
- A2台の電力計は必ず同一線に電流コイルを接続しなければならない。
- B二電力計法は力率が0.5未満の場合は使用できない。
- ✓2台の電力計の電流コイルはそれぞれ異なる2線に直列に接続し、電圧コイルは共通の第3線を基準として各電流コイルと同じ線間電圧を測定するように接続する。
- D二電力計法では、どちらの電力計の指示も負になることはない。
解説
二電力計法では、2台の電力計の電流コイルを異なる2線に直列に入れ、電圧コイルを残りの1線を共通端子として対応する線間電圧を測定するように接続する。力率0.5未満(位相角60°超)では一方の電力計の指示が負になることがある。
根拠理論科目:電気計測(三相電力の測定方法)に関するもの