資格スワイプ
電気機器・配線器具・材料工具・施工方法・検査方法

低圧屋内配線でリングスリーブによる電線接続を行う場合の圧着マークに関する記述として、正しいものはどれか。

  • A1.6mm単線2本を接続する場合は、リングスリーブ(中)を用い圧着マークは「中」とする。
  • ✓1.6mm単線2本を接続する場合は、リングスリーブ(小)を用い圧着マークは「○」とする。
  • C2.0mm単線を3本接続する場合は、圧着マークを「○」とする。
  • Dリングスリーブの圧着マークは、電線の被覆の色によって決まる。

解説

1.6mm単線2本の組み合わせにはリングスリーブ(小)を用い、圧着マークは「○」とすることが定められている。マークは電線の太さ・本数の組み合わせによって決まり、被覆の色とは無関係である。

根拠技能試験の候補問題における『電線の接続』(リングスリーブによる圧着接続の規定)

← 前の問題次の問題 →