電気機器・配線器具・材料工具・施工方法・検査方法

ある低圧屋内配線工事で、使用電圧200Vの三相誘導電動機の金属製外箱に接地工事を施工することとした。この場合に施すべき接地工事の種類と、電気設備技術基準上の接地抵抗値の組み合わせとして、正しいものはどれか。

  • AC種接地工事-接地抵抗値10Ω以下
  • ✓D種接地工事-接地抵抗値100Ω以下
  • CD種接地工事-接地抵抗値10Ω以下
  • DC種接地工事-接地抵抗値100Ω以下

解説

使用電圧300V以下の低圧用電気機械器具の金属製外箱にはD種接地工事を施し、その接地抵抗値は100Ω以下(0.5秒以内に自動遮断する装置がある場合は500Ω以下)とされている。C種接地工事は300Vを超える低圧用で、抵抗値は10Ω以下である。

根拠電気設備技術基準の解釈(接地工事の種類及び施設方法)/シラバス項目:電気工事の施工方法・検査方法