高圧受電設備の点検のため、当該設備を停電させて作業を行う場合の作業手順として、最も適切なものはどれか。

  • A検電による無電圧の確認→電路の開路(停止)→短絡接地器具の取付け→作業開始
  • ✓電路の開路(停止)→検電による無電圧の確認→短絡接地器具の取付け→作業開始
  • C短絡接地器具の取付け→電路の開路(停止)→検電による無電圧の確認→作業開始
  • D電路の開路(停止)→短絡接地器具の取付け→検電による無電圧の確認→作業開始

解説

停電作業では、まず開閉器を操作して電路を開路し、次に検電器で確実に無電圧であることを確認し、その後誤送電や誘導電圧に備えて短絡接地器具を取り付けてから作業に入る順序が安全上の基本である。

根拠シラバス項目:自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理/検査方法