配電理論及び配線設計
ある住宅の分電盤において、定格電流30Aの配線用遮断器で保護する分岐回路を設け、電線には太さ2.6mmの600Vビニル絶縁電線を使用した。この分岐回路に接続できるコンセントの定格電流として、内線規程上適切なものはどれか。
- A15A用コンセントのみ
- B20A用コンセントのみ
- ✓20A以上30A以下の定格のコンセント
- D40A用コンセントのみ
解説
内線規程の分岐回路の施設に関する規定では、30A分岐回路(電線太さ2.6mm以上)に接続できるコンセントは定格電流20A以上30A以下のものと定められている。
根拠シラバス「配電理論及び配線設計」-分岐回路の設計(内線規程)