配電理論及び配線設計
同一の金属管内に複数本の電線を収めて低圧屋内配線を施設する場合、電線の許容電流を求める手順として、最も適切な順序はどれか。①電線の太さに応じた基準の許容電流を求める②同一管内に収める電線本数に応じた電流減少係数を求める③基準の許容電流に電流減少係数を乗じて許容電流を算出する④算出した許容電流が負荷電流以上であることを確認する
- A②→①→③→④
- B①→③→②→④
- ✓①→②→③→④
- D④→①→②→③
解説
まず電線の太さから基準となる許容電流を求め、次に同一管内の電線本数による電流減少係数を求めてこれを乗じることで実際の許容電流を算出し、最後にこれが負荷電流以上であるかを確認するという順序が正しい。係数を求める前に乗算はできない。
根拠配電理論及び配線設計:電線の許容電流の算出(電流減少係数の適用)