保安管理技術
低温液化ガスを貯蔵する貯槽において、断熱性能の低下等により内部圧力が通常より上昇していることが計測により判明した。このときの対応として最も適切なものはどれか。
- A直ちに安全弁の作動設定圧力を一時的に高く再設定し、圧力上昇を許容する
- ✓圧力上昇の原因(断熱性能の劣化、放出弁の作動状況等)を調査し、必要に応じてベント等により内部圧力を安全な範囲まで低下させる
- C貯槽への液の受入れを増加させて内部の対流を促し圧力を下げる
- D次回の保安検査の受検時期まで特段の措置を取らず経過を観察する
解説
圧力上昇を検知した場合は、安全弁の設定を勝手に変更したり放置したりせず、断熱劣化等の原因を調査するとともに、必要に応じてベント放出等により内部圧力を安全な範囲に低下させる措置を取ることが適切である。
根拠高圧ガス製造保安責任者試験 保安管理技術 - 低温貯槽の異常時対応