総容量9.6kWhの蓄電池を備えたUPSに、消費電力6kWのサーバ群を接続している。変換損失を無視すると、このUPSは満充電の状態から何分間給電を継続できるか。

  • A72分
  • B58分
  • C38分
  • 96分

解説

給電可能時間は9.6kWh÷6kW=1.6時間=96分となる。72分はUPSの定格出力を8kWと取り違えた場合、58分は蓄電池容量を10kVAと取り違えた場合、38分は負荷と容量を逆に割った場合の誤答である。

根拠ITサービスマネージャ試験 3.期待する技術水準「データセンター施設の安全管理関連知識をもち、ファシリティマネジメントを遂行できる」(電源・UPS)