顧客関係・事業関係・SLA管理及びハードウェア/データセンター施設管理
42Uのラックに高さ2Uのサーバを設置する。配線・通風のためラック上下に1Uずつの空きスペースを確保する必要があり、また電源設備の容量制約から最大15台までしか搭載できない。このラックに設置できるサーバの最大台数はどれか。
- A20台
- ✓15台
- C21台
- D19台
解説
空きスペースを除いた設置可能高さは42U-2U=40Uで、2U機器なら物理的には20台まで設置できるが、電源容量の制約が15台とより厳しいため、実際に設置できる最大台数は15台となる。20台は電源制約を考慮しない誤り、21台・19台はU数の計算を誤った値である。
根拠ITサービスマネージャ試験 3.期待する技術水準「データセンター施設の安全管理関連知識をもち、ファシリティマネジメントを遂行できる」(ラック収容・電源容量)