資格スワイプ
学科試験(建築一般知識・建築法規・建築設備)

ある事務室(床面積40m²)の必要照度を750lxとし、使用する照明器具1台当たりの光束を5000lm、照明率を0.75、保守率を0.8とする場合、平均照度計算法により求められる必要な照明器具の台数として適切なものはどれか。

  • A8台
  • ✓10台
  • C15台
  • D12台

解説

N=E×A/(F×U×M)より、N=750×40/(5000×0.75×0.8)=30000/3000=10台となる。

根拠建築設備士試験 学科:建築設備(照明計画・照度計算)

← 前の問題次の問題 →
スワイプでまとめて流す