電力(発電所・蓄電所・変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路の設計及び運用並びに電気材料)
非接地方式の高圧配電線路で1線地絡事故が発生した場合に生じる現象として、最も適切な記述はどれか。
- A地絡電流が極めて大きくなり、瞬時に線路全体が停電する
- ✓健全相の対地電圧が上昇し、地絡電流は比較的小さい値にとどまる
- C中性点電位は常に零のまま変化しない
- D事故相の対地電圧のみが上昇し、健全相には変化が生じない
解説
非接地方式では地絡電流は線路の対地静電容量によって制限され小さくなる一方、中性点電位が事故相方向へ移動することで健全相の対地電圧が上昇する。
根拠電力科目出題範囲「配電線路の設計及び運用」(中性点接地方式に関するもの)