電力(発電所・蓄電所・変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路の設計及び運用並びに電気材料)

同期発電機を電力系統に並列運転させる際の一般的な作業手順として、次の①~④を実施すべき正しい順序に並べたものはどれか。①原動機を起動し発電機を系統の周波数近くまで昇速する②発電機の出力電圧を系統電圧と同じ値に調整する③発電機電圧と系統電圧の位相及び周波数が一致していることを確認する④遮断器を投入し系統に並列する

  • ✓①→②→③→④
  • B②→①→③→④
  • C③→①→②→④
  • D①→③→②→④

解説

発電機を系統に並列するには、まず昇速して周波数を近づけ、次に電圧を系統電圧に合わせ、位相・周波数の一致を確認した後に遮断器を投入する手順が正しい。順序を誤ると過大な循環電流や機械的衝撃を招く。

根拠電力科目出題範囲「発電所の設計及び運転」(同期発電機の並列投入に関するもの)