電気機器・配線器具・材料工具・施工方法・検査方法
三相かご形誘導電動機をスターデルタ始動方式で始動した場合、全電圧(直入れ)始動方式と比較して、始動時に電源から流れ込む始動電流(線電流)はどうなるか。
- A約1/√3倍になる
- B約1/2倍になる
- ✓約1/3倍になる
- D変化しない
解説
スターデルタ始動では、始動時に固定子巻線をスター結線にするため各相にかかる電圧が全電圧始動時の1/√3となり、電流も1/√3となる。さらに結線方式による電流比を考慮すると、電源から見た線電流は全電圧始動時の約1/3となる。
根拠シラバス項目:電気機器(三相誘導電動機の始動方式)