配電理論及び配線設計
低圧幹線から分岐して電線を施設する場合、その分岐した電線の許容電流が、幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上55%未満であるとき、内線規程上、分岐点から過電流遮断器までの電線の長さの原則的な制限として正しいものはどれか。
- A3m以内
- B5m以内
- C制限なし
- ✓8m以内
解説
分岐電線の許容電流が幹線保護遮断器定格の55%以上であれば長さの制限はなく、35%以上55%未満であれば8m以内、35%未満であれば3m以内とするのが原則である。設問の条件は35%以上55%未満に該当するため8m以内が正しい。
根拠内線規程:低圧幹線からの分岐回路における電線の許容電流と過電流遮断器施設位置の基準