学科試験(建築一般知識・建築法規・建築設備)
ある建築物の空調用冷温水ポンプにおいて、運転中に吸込み側で異音と振動が発生し、送水量が低下する現象が生じた。この現象の直接的な原因として最も適切なものはどれか。
- ✓ポンプの吸込み側における有効吸込みヘッド(NPSH)の不足によるキャビテーションの発生
- Bポンプの吐出し側の弁を全開にしたことによる揚程過大
- C配管内のウォーターハンマーによる圧力波の発生
- D電動機の過負荷によるサーマルリレーの作動
解説
吸込み側で局部的に圧力が飽和蒸気圧以下に低下すると気泡が発生・崩壊するキャビテーションが起こり、異音・振動や送水量低下の原因となる。これは有効吸込みヘッド(NPSH)不足によって生じる典型的な現象である。
根拠建築設備士試験 学科:建築設備(給排水衛生設備、ポンプ)